快乐飞艇

  • <tr id='4nbkWm'><strong id='4nbkWm'></strong><small id='4nbkWm'></small><button id='4nbkWm'></button><li id='4nbkWm'><noscript id='4nbkWm'><big id='4nbkWm'></big><dt id='4nbkWm'></dt></noscript></li></tr><ol id='4nbkWm'><option id='4nbkWm'><table id='4nbkWm'><blockquote id='4nbkWm'><tbody id='4nbkWm'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='4nbkWm'></u><kbd id='4nbkWm'><kbd id='4nbkWm'></kbd></kbd>

    <code id='4nbkWm'><strong id='4nbkWm'></strong></code>

    <fieldset id='4nbkWm'></fieldset>
          <span id='4nbkWm'></span>

              <ins id='4nbkWm'></ins>
              <acronym id='4nbkWm'><em id='4nbkWm'></em><td id='4nbkWm'><div id='4nbkWm'></div></td></acronym><address id='4nbkWm'><big id='4nbkWm'><big id='4nbkWm'></big><legend id='4nbkWm'></legend></big></address>

              <i id='4nbkWm'><div id='4nbkWm'><ins id='4nbkWm'></ins></div></i>
              <i id='4nbkWm'></i>
            1. <dl id='4nbkWm'></dl>
              1. <blockquote id='4nbkWm'><q id='4nbkWm'><noscript id='4nbkWm'></noscript><dt id='4nbkWm'></dt></q></blockquote><noframes id='4nbkWm'><i id='4nbkWm'></i>
                西門子(中國)有限公司(SLC)

                註冊 登錄

                  簽到     訂閱   每日登錄:+1西幣 +1經驗值我的支持中心

                信息提示
                很抱歉!您所訪問的頁面不存在,或網址發生了變化,請稍後再試。

                技術論壇


                SMART200與溫度儀表MODBUS通訊地址16進制和10進制

                作者 主題
                遊俠

                經驗值: 518
                發帖數: 137
                精華帖: 0
                主題:【探討】SMART200與溫度儀表MODBUS通訊地址16進制和10進制


                只看樓主 樓主 2019-06-13 15:04:09

                儀表說明書是這樣的:向儀表讀取四路溫度值HEX命令行:01 03 10 01 00 04 11 09 

                      01(儀表地址)03(功能代碼)1001(溫度測量值首地址)0001(固定1個字節)D10A(CRC校驗)

                儀表返回值:01 03 08 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 8B F3 

                01(儀表地址)03(功能代碼)02(讀取的字節數)7FFF(返回的參數值)D834(CRC校驗)

                7FFF 轉換成10進制為 32767


                不知道大家有沒有看出什麽問題?因為我采用MODBUS_RTU進行通訊的話,寫入儀表的地址應該是40001,而不是1001吧?


                學無止境,活學活用.
                以下網友喜歡您的帖子:

                  
                重要聲明:

                著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請註明出處。

                帖子鏈接:/ic804q/club/bbs/post.aspx?b_id=64&a_id=1565504

                至聖

                經驗值: 14104
                發帖數: 5765
                精華帖: 18
                回復:SMART200與溫度儀表MODBUS通訊地址16進制和10進制


                只看樓主 1樓 2019-06-13 17:29:06

                沒問題。

                人家把值放到這個寄存器,你就到這個寄存器就讀,為什麽要♂到別的寄存器裏讀取數據呢?


                 
                以下網友喜歡您的帖子:

                  
                遊俠

                經驗值: 518
                發帖數: 137
                精華帖: 0
                回復:SMART200與溫度儀表MODBUS通訊地址16進制和10進制


                只看樓主 樓主 2樓 2019-06-13 17:40:32
                以下是引用Laohuai在2019-06-13 17:29:06的發言 >1樓

                沒問題。

                人家把值放到這個寄存器,你就到這個寄存器就讀,為什麽要到別的寄存器裏讀取數據呢?

                關鍵是我用SMART讀取數據地址的時候是10進制的,1001是16進制的,1001換算成10進制是4097.那麽西門子采用MODBUS_RTU通訊的時候就直接寫數據地址位是4097嗎?


                學無止境,活學活用.
                以下網友喜歡您的帖子:

                  
                俠聖

                經驗值: 2270
                發帖數: 322
                精華帖: 3
                回復:SMART200與溫度儀表MODBUS通訊地址16進制和10進制


                只看樓主 3樓 2019-06-13 18:10:03

                西門子的地址應該是44098對應03 1001

                1.要帶著功能碼看數據地址,modbus rtu 裏面03就是讀4X區數據,西門子plc的規則是把部分功能碼的功能包含在地址引腳裏面的。

                2.西門子plc modbus 地址是從一開始的,所以加一。

                3.沒有了


                認真做事,低調做人
                以下網友喜歡您的帖子:

                  
                至聖

                經驗值: 14104
                發帖數: 5765
                精華帖: 18
                回復:SMART200與溫度儀表MODBUS通訊地址16進制和10進制


                只看樓主 4樓 2019-06-13 18:30:12

                對應這個表看。



                 
                以下網友喜歡您的帖子:

                  